• hpux- hp superdome9000 日常硬件故障处理总结


    个人总结:

    主机型号: hp superdome 9000

    常见故障问题:48V电源故障;I/0 FAN故障;CELL板故障;CELL板上 内存、CPU故障;CELL板 CPB 故障;BLOWER故障;I/O Chassis 故障;主机硬盘故障

    LED显示:attention 红灯

    发现故障后:操作系统收会到mail邮件,读邮件发现告警信息

                MP管理系统会收到告警日志

    分析日志:通过分析mail邮件,MP管理系统日志,会定位出故障硬件

     

    注意:      1.如果系统硬盘笼子通过SCSI线连接的 I/O Chassis 故障,就会导致系统down并且不能启动,必须马上做出更换

                2.如果是CELL0 故障,会导致系统down并且不能启动,可以马上更换CELL 或者 其他CELL 调到 CELL0上 (这样可以暂时保证系统能够启动)

                3.superdome9000 BLOWER(共4个),必须保证有3个正常运行,否则主机会down并且不能启动

                4.主机硬盘一般是两块做mirror,如果一块出了问题,需要及时更换并且把新换的硬盘做mirror

                5.48V电源故障;I/0 FAN故障 ,出现问题相对会频繁。它们一般冗余比较多,但也要提高重视。

              